美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

d5373325
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 164 點
下載積分: 5462 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2012-04-08
最后登錄: 2023-02-13
查看d5373325的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-24 19:36
麻煩問下用三菱PLC的N:N通訊,數據寄存器和輔助寄存器不夠用,假如我要傳送20個數據。怎么做呢?
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2024-12-01
查看jackal的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-25 11:00
20個太多了     用兩個就夠了      


D0=1   本地D101 MOV到  D1 傳過去的數據  保持到  D101 里面    回傳一個接受完成
D0=2   本地D102 MOV到  D1 傳過去的數據  保持到  D102 里面    回傳一個接受完成
D0=3   本地D103 MOV到  D1 傳過去的數據  保持到  D103 里面    回傳一個接受完成
D0=4   本地D104 MOV到  D1 傳過去的數據  保持到  D104 里面    回傳一個接受完成
D0=5   本地D101 MOV到  D1 傳過去的數據  保持到  D105 里面    回傳一個接受完成
D0=6   本地D101 MOV到  D1 傳過去的數據  保持到  D106 里面    回傳一個接受完成

  2個可以實現  這樣要傳送20次    當然別傻呵呵的     就用兩個     每次傳送的時候  可以多傳送幾個 看最大能有幾個   如果一次可以傳10個 你們傳送兩次就可以了  

只是個思路而已      有些 人看不懂 回來補充一下
[ 此帖被jackal在2015-08-25 11:37重新編輯 ]