美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

景曉丨夜貓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 177 點
下載積分: 996 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2020-04-17
查看景曉丨夜貓的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-19 16:35
請教各位:

如題。UPS算是非線性負載,變頻器也算非線性負載,都會產生諧波。
那么,當電路中有UPS后帶變頻器的情況下,諧波是什么樣的情況。
比如:我有一個5KW的電機,接在變頻器上,變頻器再連接到UPS上,UPS再連接到電源。
那么,電路中的諧波是一個什么樣的請況,
若我用發電機帶UPS負載再接到變頻器那邊,容量比應該是多少?

謝謝大家!
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-19 19:38
要看UPS的類型,如果是在線式的就只算UPS就可以。如果是后備式的,正常情況下是在旁路狀態,諧波就是變頻器的。
樓主留言:
請問:會不會UPS和變頻器的諧波會疊加呢?
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-20 21:08
引用
引用第2樓景曉丨夜貓于2015-08-20 10:19發表的  :
請問:UPS和變頻器的諧波會不會疊加呢?從而導致容量比還有增大。

不會疊加。因為在線式UPS本來就是一臺“定頻器”,也是交直交結構,網側諧波仍然是由二極管整流橋與直流總線電容產生。變頻器接UPS輸出,變頻器參數的諧波只局限與UPS逆變器和直流總線。現在大功率的UPS(品牌哈,不是山寨)輸入端都有功率因數校正,網側諧波很小的。
樓主留言:
那UPS、變頻器、電機 共三級,假如三級的功率因素都是0.9,那從電網的角度看,總的功率因素是多少呢?是0.9*0.9*0.9嗎?還是其他的算法呢?

謝謝!
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-08-24 18:57
你選用的UPS類型是什么?在線式的對電網而言就是UPS的功率因數。還有一點你要注意,看UPS是否有前端功率因數校正,如果有的話,不管UPS所帶負載大小,功率因數基本是常數,一般能達到0.95以上。如果沒有前端功率因數校正,功率因數就與負載大小有關系。
總的來說,發電機帶UPS的時候也有問題要注意,發電機要按3倍以上UPS容量來選擇。
具體還是要UPS類型確定后,才能確定發電機。
建議你按1.5倍變頻器容量選擇UPS。
樓主留言:
謝謝你的解答。真的。