樓主  發表于: 2015-08-18 09:27
如題,誰能交流下經驗?
我的液壓站馬達功率22KW,電機標的電流442.8A,我測量的壓機不動作時的電流是19A,下降時的電流不超過22A,上升時候電流瞬間52A,請問,如果加個變頻器,能把不動作時候的電流降下來么?還有瞬間52A變頻器會報警么?高低速切換相應頻率夠么?
[ 此帖被電工小安子在2015-08-19 09:30重新編輯 ]
承接各種工業電路板維修,精修各品牌變頻器,伺服驅動器,開關電源,芯片級維修,價格優惠,歡迎洽談,快手號:工業電路板維修丑哥。
tvrqraps
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 217 點
下載積分: 493 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2009-04-25
最后登錄: 2018-07-10
查看tvrqraps的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-30 22:53
動作頻繁的話沒必要改,下壓才42 A,上行應該不會有這么大電流,應該是充液閥沒完全打開,主缸內壓力沒泄完所至,建議泄壓時上行