我現在要實現 500MS接通一次拍照信號, 檢測到了 反饋我一個信號就停止運行
我現在用的M8012 是100MS秒的 不知道有沒有500MS一次的


  謝謝各位
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 254 個
工控威望: 615 點
下載積分: 2325 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-11-12
最后登錄: 2024-12-27
查看petercai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-12 12:25
把M8012接通五次并計數再去輸出應該就可以