通常市面上賣的是開關電源光是+10v和—10v吧,我買了好幾個都是com公共極存在,是不是我理解錯了,我需要正負10v電源驅動電機的正反轉,是不是地線的接線端子是公共端,但是我理解的是上面-10v是不是就是低電位0v,要是按照地線公共端是不是輸出-10v達不到。
aaa2911
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 499 點
下載積分: 922 分
在線時間: 527(小時)
注冊時間: 2010-07-15
最后登錄: 2025-01-18
查看aaa2911的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-01 13:05
可以兩個串聯啊,10v,com+10v,com
樓主留言:
不是兩個,是一個開關電源上,有+10v和-10v兩個端子,沒有公共端和0v端子。所以我怎么各取+10v電源和-10v電源