美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

景曉丨夜貓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 177 點
下載積分: 996 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2020-04-17
查看景曉丨夜貓的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-25 19:56
想和各位師傅交流一個問題:
負載90KW,距離120米遠應該選用多大的銅芯線呢?
負載有 電加熱、壓縮機、變頻器拖動的電機。

另外:每項線用一根電纜好還是多根電纜好呢?

謝謝大家!!!
秋秋
有志者事競成
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-01-09
查看秋秋的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-25 22:20
考慮到距離比較長,建議用70MM比較安全