最近在做一個觸摸屏直接通過MODBUS控制變頻器頻率的程序,通過宏指令把實際的工程值轉換成變頻器的頻率,比如線速度10M/S轉換成50HZ,下面是宏指令,在觸摸屏上設置3個數值元件,地址分別是LW0,LW1,LW2,LW2對應的數值元件用來顯示計算結果,請問怎么把計算的結果寫入變頻器,變頻器主頻率給定的地址是0x6203,謝謝。
macro_command main()
short a[3]
GetData(a[0], "Local HMI", LW, 0, 2)
a[2]=a[0]*a[1]
SetData(a[2], "Local HMI", LW, 2, 1)
end macro_command
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(離亭晚)
    ajiang_th
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 205 個
    工控威望: 332 點
    下載積分: 13753 分
    在線時間: 336(小時)
    注冊時間: 2010-08-13
    最后登錄: 2024-11-26
    查看ajiang_th的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2015-07-22 13:39
    那有那么麻煩,想必用了觸摸屏的話一定也用了PLC吧,我曾經做過這樣的控制很簡單,只要用觸摸屏把要寫到變頻器的參數輸入到PLC的暫存器里,然后通過PLC的MODBUS指令把參數直接寫到變頻器上就可了很方便。不用做任何轉換,讀取也同樣方便,只要反過來就可以了。不過我用的是匯川的PLC,匯川的PLC有很方便的MODBUS指令,在程序里也是直接指定就可以搞定了。不仿試試我的這個方法,根本用不著難懂的宏指令。