7.5KW的臺達變頻器帶動11KW的變頻電機,運行一分鐘不到出現PHL(三相電源缺相報警),電流由11.3左右上到48,然后變頻器一下子炸了,請問這是什么原因引起的?把變頻器馬達線拆掉啟動不會就報警PHL
chenzibao
代為非標機器程序設計13585861214
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 266 點
下載積分: 845 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2015-03-22
最后登錄: 2024-11-08
查看chenzibao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-22 23:21
變頻器帶馬達一般是變頻器選型比馬達大一個級別