美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

wazhy1985
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 110 點
下載積分: 699 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2014-10-11
最后登錄: 2019-05-19
查看wazhy1985的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-15 17:53
我的設備用的伺服器是三菱MR-J3-100B,設備不管是待機狀態時還是運行狀態時總是會報16的警(我查說明書解釋是編碼器故障,編碼器和伺服器之間通訊重現錯誤),我更換過新伺服器,問題解決不了,每次關機重新啟動后報警會消除,不過過一會還會再次報警,請問哪位大俠見過這種情況,我該怎么處理,謝謝!
江湖游俠
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 413 點
下載積分: 1707 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2006-08-11
最后登錄: 2024-12-01
查看江湖游俠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-21 09:08
主要是編碼器線壞占得比例大,百分之90以上,通常伺服電機到放大器之間編碼器線是兩根插接的,把伺服電機上短的先換換試試,因為我i曾經遇到過多次,拆下來肉眼看不出來,最后換上新線正常了,短線纜不貴,80元左右/根,試試吧