我們公司新招了個老頭電工,他跟我說2.5平方銅線能過34A電流,就是安全載流量。 說是正泰的接觸器里面都有一張表格,標有幾平方過多少電流的。
我就想問下真的有這事嗎?
我書讀得少,不要騙我
彩色五環
水滴石穿
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 248 點
下載積分: 721 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2013-12-10
最后登錄: 2024-12-20
查看彩色五環的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-30 02:23
通常我們起用2.5平方,對應MAX20A電流,不要穿管;可以承受的短路電流是30A,,150%倍的工作電流,估計你看到的表格,上面可能是指的可以承受的短路電流,就像150A 的塑殼斷路器可以承受的短路電流是2300A 一樣的。也可以打電話問問正泰電器,看看是咋回事