我們廠有一套S7-300系統,不管是AI,AO,DI,DO信號總會突然有一點或二點不能用,可重啟CPU后又正常,在出現故障時,軟件診斷里所有的模塊都是正常的
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 593 個
工控威望: 643 點
下載積分: 2278 分
在線時間: 1821(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2025-01-03
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-26 07:45
遇到這種問題的話,建議從干擾方面考慮解決的方法,你可以看看設備的接線是否牢靠、數據連接底部的端子是否連接正常、接地是否良好,周圍是否有強大的干擾源、輸入輸出的終端或走線是否與干擾源交互。你也可以在控制箱里加一個隔離電源讓所有工作單元和市電隔離開。當然你的S7-300的電源也得使用質量好的電源,最好是原裝的。如果通過這些措施還不能解決問題,那我就建議你換一下CPU。