      FX3U+FX3U-1PG+埃斯頓EMG的伺服電機的伺服控制,1PG有輸出(LED燈會亮),電機不運行。
      
加入使能信號,有BK信號,有RD信號(伺服就緒)。


參數也設過了,線路也看過了,人機顯示當前位置都在變化。驅動器就是檢測不到脈沖數。

  
     求各位大神幫忙!!!!!
[ 此帖被luitwei在2015-04-28 12:36重新編輯 ]
jemslin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 124 點
下載積分: 638 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2014-07-03
最后登錄: 2019-06-17
查看jemslin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-24 17:53
伺服機接收脈衝方式有兩種,差動式與開路式,差動式是5V.開路式是24V.這裡接錯plc側有輸出伺服器不會走,1pg式開路式的,別接到差動式伺服機會燒掉。