美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

hongyong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 176 點
下載積分: 2808 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2017-10-19
查看hongyong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-13 15:34
你好 我有臺224XP的PLC與海利普的變頻器通過MODBUS通訊協議調節頻率,從PLC哪里看通訊的地址
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4686 分
在線時間: 9543(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-03
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-13 16:00
如果項目中的Modbus通訊是通過庫函數實現的,那么你只需要找MBUS_MSG指令中的Addr引腳就可以得知對應的變頻器地址。

如果是通過程序員通過自由口通訊自行編寫Modbus協議通訊的話,那么比較繁瑣,你需要去查看整個通訊程序。

不過就我個人認為,你去翻閱變頻器的通訊手冊部分會更快一點。

Good Luck~