GDD柜 132KW變頻器輸出側加了個500比1的電流互感器在配了一個1比500的電流表(量程500A),在變頻器20HZ工作下電流表沒讀數!用鉗形表測量互感器二次側電流為0.093A。變頻器顯示輸出電流為50A。按1比500的比例換算來看電流是差不多的!可是電流表就是沒讀數!

請問是啥原因!難道是互感器量程選太大了~電流太小電流表沒反應???
unique
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 426 點
下載積分: 4132 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2006-11-05
最后登錄: 2024-11-28
查看unique的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-31 08:53
我的做法是用一個小觸摸屏(三四百塊錢)跟變頻器通訊,電流、電壓、轉速、電量等所有參數直接顯示出來,還可通過觸摸屏調速。