各位前輩,本人使用的AB的PowerFlex 70系列的 變頻器(已經使用過2年左右了),現在是采用DeviceNet通訊方式給定 變頻器 15Hz 的頻率,但是變頻器輸出頻率卻顯示為6Hz左右,而且電流值過大,持續3-5秒鐘,最終導致變頻器報警!請給為前輩賜教! |
---|---|
|
jmustao
級別: 工控俠客
|
確實就像您說的,問題是在電機上,確實過載!而且電機帶的負載是變化的,當負載突然加大時,就是出現 輸出頻率 和 設置頻率 不一致的問題。謝謝您! |
---|---|
|