FX1N-40MR的主機可以連FX2N-2AD   FX2N-2DA的模塊嗎,我寫的程序,讀不了模擬量,是怎么回事
   TO KO K17 H0 K1
    TO K0 K17 H2 K1
FROM K0 K0 K2M100 K2
  MOV K4M100 D100
   運行時,D100的數據一直是零
請大神幫幫我啊,謝謝了。
[ 此帖被wokshk在2015-03-26 12:06重新編輯 ]
rosesbass
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 122 點
下載積分: 2389 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2014-11-21
最后登錄: 2019-08-24
查看rosesbass的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-17 13:58
FX1N是可以連接的
我看你圖片中是K2啊,應該是H2才對

再有應該最后是MOV  K4M100  D1000
12位數據,K2只是8位

再有確定你的FX2N-2AD模塊是連接在K0位置了嗎?
確認是否壓力值連接通道1?