基于三菱PLC的直流無刷電機驅動,轉速<100轉/分鐘,電機功率>100W,要與觸摸屏通訊···觸摸屏可以控制啟動 停止 調速 和顯示轉速 設備有一個FX2N -48MR 一個FX2n-4DA轉換模塊··got1000 ··求大神幫忙編個程序
daihdn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 231 點
下載積分: 602 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2024-12-10
查看daihdn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-02 21:21
啟動,停止,顯示速度可以外加高速計數轉的周數感應器,在PLC內進行處理變成單位時間內般周數即為轉速,在觸摸屏上進行顯示,調速部分不知,采用什么調速,普通的不帶控制器的單相直流電機分壓限流調速,還是其它方法呢?功率大于100W是多大,不要太大應該可以做到串電位器無級調速,或者在觸摸屏上做有級調速,在外部線路上串兩到三個電阻,觸摸屏控制PLC輸出逐個讓電阻加入或切斷到主電路中,實現跳級調速,此方法不能實現線性速度,這樣說不知是否明白。