配線時,用一對DC24V信號控制繼電器,給信號后,不插線圈時的電壓是24V,插上線圈后電壓降低到10V左右,且沒有吸合,
配線沒有錯誤,電源功率夠用,還會有什么原因呢?
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 430 個
工控威望: 2445 點
下載積分: 503 分
在線時間: 732(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2025-01-03
查看hsqknx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-04 21:32
就個問題我也遇到過,一次是臺達的PLC,那個輸出點怎么都帶不動那個中間繼續器,最后把PLC退回去換個新的就好了,20多臺PLC就那臺不行,還有就是最近幾天改的一個小車床,那個點也是帶不動繼電器,搞得只好從另一個點接出來,還得重新寫M代碼,系統原來那個就沒有用了
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 430 個
工控威望: 2445 點
下載積分: 503 分
在線時間: 732(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2025-01-03
查看hsqknx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-06 20:46
又不是沒換過繼電器,只要把PLC換了就好了,換其它點也好了,只也是線圈短路??
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 430 個
工控威望: 2445 點
下載積分: 503 分
在線時間: 732(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2025-01-03
查看hsqknx的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-04-10 15:38
我用那么繼電器,13,14號腳也常反站接,最多也就指示燈不亮,還是照樣吸合