樓主  發表于: 2015-03-19 12:10
本人用三菱FX3U-48MT一樣的程序可以復位,F(xiàn)X3U-128MT點不行,換了個128點的也不行,說明不是PLC問題。
LD M8000
OUT C235 k3
LD  C235
RST C235
END
PLC的內存也清空過,監控時C235計數值能清零,但觸點一直接通。
有沒有人碰到這個問題?看編程手冊也沒看到有什么問題,
cwf_plc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 173 點
下載積分: 3021 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2011-07-20
最后登錄: 2024-11-11
查看cwf_plc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-19 22:10
是觸點不能復位,計數到時當前值還是可以復位,觸點導通后就一直導通,只能通過軟件的軟元件測試才可以復位觸點。