計算機與CPU224之間用S7 PC Adapter連接,但是通信設置時始終顯示 “端口無法打開或正由另外一個程序應用”,驅動程序已安裝。請專家指教。謝謝。 我的操作系統win7,編程軟件step7 v4.0.9。 |
---|---|
|
工控年代
和你一起探索工控年代的奧秘。
級別: 家園常客
|
是否打開兩個工程文件,如果打開兩個工程文件也會這樣。 建議 1 重啟電腦 2 看看編程電纜的端口 3 在設置PG/PC接口下選中PC/PPI cable(PPI)選擇你電腦里com地址。如果收不到建議將plc的撥碼開關撥到stop模式再試一次。 [attachment=132691] [attachment=132692] good luck!! 樓主留言:謝謝了,可能是300適配器不能用于200。 |
|
---|---|---|
|