風機和電加熱聯動,啟動時先啟動風機,延時啟動電加熱;停止時先停電加熱,延時停風機。
線路圖出好。現調試出現問題。電路圖詳見附件。
問題是,啟動正常的。停止時,電加熱接觸器,偶爾停止后又重啟。就不關機了。好幾臺都一樣的故障。是偶然情況。并不是每次都這種現象。采用施耐德低壓原件。
liujianbo818
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 314 點
下載積分: 2032 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2025-01-09
查看liujianbo818的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-10 21:38
謝謝你的回復。我在做修改后試下。
liujianbo818
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 314 點
下載積分: 2032 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2025-01-09
查看liujianbo818的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-11 08:41
謝謝各位的回復。中繼已經換過了。還是有這個問題。現重新修改線路。