PLC 帶了一塊數顯表 顯示壓力   無壓力時PLC報警燈亮 數顯表顯示不正常 有壓力時數顯表顯示正常  
檢查程序報錯位置如圖
本人菜鳥 希望各位不理賜教  感謝
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-05 11:20
估計是沒有壓力時表的數值是負值顯示的卻是最大值,超限了。

可以在程序里的上限前加一段程序如果D10<0則D10=0就可以了。
樓主留言: