美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

ycllzl1314
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 196 點
下載積分: 901 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2013-12-10
最后登錄: 2024-12-19
查看ycllzl1314的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-24 14:02
手上現有一個項目要用12個步進電機,所選驅動器電源為AC20--60V,最高電流為6.2A

我準備配一個干式變壓器380V轉36V  3KW,為12個驅動器供電。

但是看到網上有人用大功率變壓器為多個步進驅動器供電時 出現步進驅動器燒壞的情況

請各位老師傅給把把關,這樣用是否存在燒壞驅動器的隱患。
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-24 14:57
引用
引用樓主ycllzl1314于2015-01-24 14:02發表的 12個步進電機電路安全問題。 :
手上現有一個項目要用12個步進電機,所選驅動器電源為AC20--60V,最高電流為6.2A

我準備配一個干式變壓器380V轉36V  3KW,為12個驅動器供電。

但是看到網上有人用大功率變壓器為多個步進驅動器供電時 出現步進驅動器燒壞的情況
.......

過大電源功率在開關機時由于電容的沖放電沖擊而造成對負載的損壞是有可能的。
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-24 15:09
引用
引用第2樓龍云浪子于2015-01-24 15:05發表的  :
可以從控制回路改進:先給變壓器通電,延時幾秒后再分別給驅動器供電。

這可行