給客戶做了臺小設備,有一臺伺服做定位控制,之前沒有裝剎車現在想換成帶剎車的電機。請問大家我不改程序可以嗎,有沒有專用的針腳控制剎車的。我知道的一種方法是驅動一個繼電器,在接24v就可以了,但是這種方法需要編程。除了這種還有沒有其它方法呢???
BRK0FF這個信號可以接剎車嗎
[ 此帖被liuzhentong在2014-12-31 10:08重新編輯 ]
deeply
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 298 點
下載積分: 3070 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2024-11-28
查看deeply的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-31 08:18
伺服有個剎車輸出端口的,不用上位機控制剎車的,只要伺服on而且伺服ready,抱閘信號就有輸出,如果伺服報警或伺服on沒信號剎車信號就斷開了
樓主留言:
針腳還記得嗎
是不是BRKOFF那個角  11 +