美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 729 個
工控威望: 7479 點
下載積分: 6593 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-29 20:19
三菱較老的伺服了 J2-70B的  從設備上拆下來 線全部接好 接上馬達HC-KF73B(帶剎車(

通電 顯示D1正常   用軟件調試  驅動器調到F位置 讀取參數保存 試運行 JOG  

出現 什么剎車信號沒有   怎么回事啊 要短接那個信號嗎 ?

還有過了一會 我把參數全部恢復出廠設備 全部寫入  斷電重啟后
報警37(參數錯誤(  心想完了  準備把保存的參數寫入  寫后斷電
重啟 問題依舊  怎么回事啊  寫不了參數了嗎   要怎么才能把參數進去呢

這個驅動一定用通訊定位模塊才能把參數寫進去嗎?
問題一 帶剎車的電機   怎么才能讓馬達轉起來   怎么短接剎車信號
問題二 這個驅動用軟件寫不了參數的嗎 軟件用的是SETUP81的
問題三 怎么復位這個37報警


希望知道的人能幫助下


先謝謝了
承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1262(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-12-02
查看cwxok的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-30 18:16
J2-70B 后面有沒有后綴,帶后綴和不帶后綴的參數定義不一樣!  
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1262(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-12-02
查看cwxok的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-30 18:20
剎車信號沒有,翻譯描述不準確,應該是內置制動電阻和外置制動電阻選擇錯誤,參數重設下就好了!