小型繼電器MY4J,有四對獨立的常開常閉觸點,在同一個繼電器不同的觸頭能不能強電與弱電合用。如圖片
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-29
查看dmh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-19 08:23
引用
引用第8樓guochunyi于2014-11-18 13:07發表的  :
完全可以的,這類中繼,每組觸點都是獨立的,相鄰的中間都有安全的隔板的,濟南的一家電梯控制系統就用著這樣的小型繼電器,只是接的三相380的電源。

要在考慮安全的前提下可以使用,有的時候有一個輸出要控制2種電壓的多組輸出。
如果2種電壓的輸出分開,使用MY4J多的話空間占用大,成本也上來了。
我在做報警的時候就要同時控制AC的旋轉指示燈和DC24V指示燈,一直這樣用沒問題。
[ 此帖被dmh在2014-11-19 08:29重新編輯 ]