美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

nssdch
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 100 點
下載積分: 2479 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2014-10-05
最后登錄: 2024-12-14
查看nssdch的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-03 00:55
在順序控制中,一般說來,一個氣缸的初始位和工作位都是有磁敏開關的,我們假設一臺設備有二十個氣缸,那么無特殊情況,就會有四十個磁敏輸入。氣缸在動作時,每一次的步進,基本上都是依靠磁敏開關去判斷執行的。
一臺設備想要運行穩定,就必須在每一個磁敏感應到位后加上一定量的延時,那么問題來了,一臺二十個氣缸的設備,四十個磁敏,再加下一些必要的檢測與開關按鈕,輸入達到六十個以上是很正常的。六十個的輸入,動作再復雜點,再加上報警功能,用到的延時就有點多了,可能達到二百個以上了,以上是我理論上的分析,可能真實的與我所說的有很大的出入。畢竟,我真的是新手,還沒有認真寫過一個超過二百步的程序。
如果的我分拆沒有錯誤,那么,問題點來了:如此多的延時,用到的T自然就多了,但如此多的T,其實其中一半的時間都延時得一樣,在實際PLC程序書寫過程中,真的要一個一個寫進去嗎?求指教。有沒有更好的程序書寫方式,時間用的一樣的,全部只用一個T呢(須考慮兩個或更多以上延時同時或錯開運行的情況),求大神指教,或者大家可以討論下。
尹夢超
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 258 點
下載積分: 6836 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-05-24
最后登錄: 2024-12-23
查看尹夢超的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-05 21:30
我曾經也小小的研究過這樣的東西,雖然最后發現實在是無聊,但是也是發現一些有趣的東西,樓主可以看一下是不是滿足你的要求,首先按照你的意思,每個必須都要用定時器,那么確實會出現定時器不夠用,就算按照1樓的FB編程,也是沒用的,因為FB本身也是占用總體內存的,助于FOR NEXT循環,控制不好的話還是不建議用,反正我水平有限,我不太會用。但是樓主有沒有想過,定時器和計數器其實本質是一個東西,舉個例子,你定時1秒,那么就可以做1個計數器,每0.1秒計數1次,那么計數10次就是1秒,效果就是一樣的,0.1秒室友特殊標記的,應該是M8012,然后記住要用上升沿或下降沿,還有最后計數器要清零,什么時候清零自己考慮。然后這個時候你還是覺得計數器也不夠用,怎么辦?呵呵呵呵,別忘了,還有數據寄存器D,可以用加法做出計數器的效果,那么接下來你就懂了吧。
水平有效,僅供參考。