PLC控制五臺步進電機加五個編碼器定位怎么選型了,一般一個PLC只有兩個雙向通道,我有五個編碼器難道要五個PLC嗎,這也太浪費了 還有就是這個項目要用到原點開關,不知道這原點開關是什么哦 |
---|---|
|
小侯
小侯
級別: 工控俠客
|
PLC用FX3U-MT高速計數器用FX2N-1HC*5顆或FX3U-2HC*3顆,位置模組用FX3U-1PG*5顆或是FX2N-1PG*5顆 全部用外掛的程式看起來比較一致且1PG上有原點復歸指令及接點可以用 可以用PLC主機上的I/O取代掉1CH高速計數跟1軸位置 ======================================================================================== 用三菱的機種選定來排列了一下 FX3U-16MT*1+FX3U-2HC*2+FX3U-1PSV-5V*1+FX3U-2HC*1+FX2N-1PG*5 [ 此帖被小侯在2014-10-28 22:17重新編輯 ] |
---|---|
|