PLC輸入端只有L、N、接地,還有一個S/S,其他都是輸入端子,請問S/S要用嗎,用的話怎么接線的

是公共端的話,那接傳感器怎么接,好像說S/S接24V是PNP型,接0V是NPN型,那24V電源是怎么接的,然后輸入端子和S/S怎么接?
[ 此帖被caizebin在2014-10-28 13:21重新編輯 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9682 個
工控威望: 8580 點
下載積分: 16742 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-02
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-28 09:54
S/S 短接24V  ,24V有時可能跑到輸出端去了

然后0V 短接 X,輸入燈就亮了。0V也有可能跑到輸出端去了。

有的PLC  0V 24V在輸入側,有的在輸出側。
特別提醒大家: