大家好,小弟現在遇到這樣一個情況
松下PLC發一個脈沖然后松下伺服接受好幾千脈沖,完全沒有規律可循,PLC是松下FP7 CPS31, 模塊是PP04L
伺服是A5脈沖線接的是44,45,46,47線性專用接口,,期間換了驅動器,換了模塊,都不行,但是用FPX測試了一下,
驅動器接受都是好的,不同的是FPX用的是3,4,,5,6普通線路,從中午一直搞到現在還是沒有弄好,哪位師傅遇到這種
情況嗎,可以告訴小弟,感激不盡!
wmr168888
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 139 點
下載積分: 478 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-09-30
最后登錄: 2019-11-21
查看wmr168888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-16 11:32
傳輸線路干擾太大,請想辦法排干擾。