菜鳥求答5252
級別: 探索解密
|
各位幫忙給個解答,我們公司辦公樓樓層總開關用的是四極漏電開關,最近因為些小故障經常跳閘,能不能換成空開,換四極好,還是三極好,如不能換另需什么方法解決。 |
---|---|
|
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
|
總開關用3相斷路器;零線直接;廚房間;電熱水器;電開水箱等等必須用漏電保護器;如果總開關用漏電保護器的話;特別是有很多辦公室的話;線路林林總總;漏電保護器很容易動作的;有些事理論上可以;但是實際中確實行不通的; 樓主留言:請教,安全與穩定綜合考慮使用3極好還是4極好。從動力柜看是三相五線制,配電室變壓器端沒看,感覺是TN-S. 像你所說辦公室線路林林總總,四極漏電很容易動作,想更換,給個具體的建議。 先謝謝啦。 |
|
---|---|---|
|