fyh1977
級別: 略有小成
|
我的電腦與FXPLC通訊,端口設置都對,就是無法通訊上,連接時顯示無法通信,顯示代碼是0180840b。驅動程序也裝好了,線是新買的,端口設定也沒問題,就是不能接通,怎么解決才好。原來可以連接上的 |
---|---|
|
changleo
級別: 探索解密
|
0180840b的錯誤是代表GX無法讀到PLC的回應,其情況如下: 1.NB到PLC間的傳輸線沒有插好. 2.NB到PLC間的傳輸線已損壞,其最有可能的是RS232_To_RS422的Converter壞掉(我自己就遇到 過). 3.PLC的傳輸參數沒有設定好,建議你開啟你的PLC程式(使用GX),點選[OnLine]-->[Transfer Setup],若 [Transfer Setup]反白無法點選請先將所開啟的各Monitor(監看)畫面全部關閉就可點選.在 Transfer Setup的畫面中點選Serial USB查看內容是否點在RS-232C,COM port是否選在NB連接 PLC的COM port,Transmission speed是否選在9.6Kbps.在點選PLC Module查看內容中的 Via Mac/MTA Transpaent mode是否有打勾,若沒有請點選打勾再按OK. |
---|---|
|