美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

wulide
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 271 點
下載積分: 521 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2007-02-13
最后登錄: 2020-09-07
查看wulide的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-20 13:53
我用定位模塊QD75M1控制MR-J2S-40B+HC-KFS43伺服系統,設備正常運行1年多。今天出現電機不轉,換了電機后還是電機不轉,啟動運行電機振動幾下后MR-J2S-40B就報51報警,試下幾下后QD75M1的ERR燈也閃爍報警,請問這是什么問題,如何解決?
wulide
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 271 點
下載積分: 521 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2007-02-13
最后登錄: 2020-09-07
查看wulide的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-20 13:56
我把QD75M1跟MR-J2S-40B參數重新設置一下后電機還是同樣的情況,把HC-KFS43電機換到別的設備上也是不轉,振動一下后報警,用MR-J2S-40A試電機,電機又運行正常。
wulide
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 271 點
下載積分: 521 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2007-02-13
最后登錄: 2020-09-07
查看wulide的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-09-21 21:03
相序沒錯
wulide
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 271 點
下載積分: 521 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2007-02-13
最后登錄: 2020-09-07
查看wulide的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-09-25 16:59
在其它相同的設備上試HC-KFS43電機,伺服開啟信號一給,電機就振動后報51號過載報警,把電機跟MR-J2S-40A驅動器試機沒問題。
wulide
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 271 點
下載積分: 521 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2007-02-13
最后登錄: 2020-09-07
查看wulide的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-09-25 17:01
HC-KFS43新電機換到正常使用的伺服系統MR-J2S-40B上不能用,用舊的電機就沒問題