美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

wulide
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 271 點
下載積分: 521 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2007-02-13
最后登錄: 2020-09-07
查看wulide的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-20 13:53
我用定位模塊QD75M1控制MR-J2S-40B+HC-KFS43伺服系統,設備正常運行1年多。今天出現電機不轉,換了電機后還是電機不轉,啟動運行電機振動幾下后MR-J2S-40B就報51報警,試下幾下后QD75M1的ERR燈也閃爍報警,請問這是什么問題,如何解決?
zhouhanbing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 129 點
下載積分: 1978 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2013-01-09
最后登錄: 2021-09-10
查看zhouhanbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-29 14:25
修改加減速時間看看