現有一項目,需在伺服電機轉動到某一位置時執行數據處理,目前是將PLC的脈沖輸出端另引一路到PLC的輸入端進行高速計數,這樣擔心高速計數值與實際電機的位置不符,想將伺服驅動器的編碼器輸出信號OA、OB接到PLC輸入端進行高速計數是不是更準確一些?松下A5的編碼器輸出信號是差分信號,是否必須一個差分轉集電極的信號轉換器才能接線實現此功能?謝謝各位幫忙!
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
級別: 網絡英雄

精華主題: 9 篇
發帖數量: 3258 個
工控威望: 7924 點
下載積分: 2406 分
在線時間: 12674(小時)
注冊時間: 2012-04-25
最后登錄: 2025-01-08
查看renzhe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-11 14:26
接編碼器信號當然準確點,是要轉換。你可以可以先試下,PLC脈沖引入PLC高速計數,看能否滿足要求。可以的話就免去這么麻煩。