樓主  發表于: 2014-08-19 16:36
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
鄉親們,臺達ES2 PLC與威綸通觸摸屏用RS485通訊,怎么搞?與威綸通接線D+接data+,D-接data-對否?PLC里面的通訊參數設置需要注意些什么?搞了一天都連接不上,觸摸屏通訊設置,PLC通訊設置,觸摸屏用的COM1(rs4852w),PLC用的COM3(支持RS485),比如:1,接線,2,觸摸屏設置,PLC通訊設置, 圖片為自己的觸摸屏,PLC通訊設置,就是通訊不上,不知問題在哪 ???????


補:昨天的通訊已經通訊上了
1.用PLC COM2與觸摸屏COM3做RS485通訊,連接兩條線,
PLC D+接觸摸屏COM3腳9,data+;PLC D- 接觸摸屏COM3
腳6,data-
2.注意,PLC(d1120)與觸摸屏通訊參數設置需一致,
PLC站號(D1121)需與觸摸屏設置PLC站號一致
3.注意PLC COM2 (RS-485)的ASCII/RTU 模式選擇 ( M1143  Off 時為ASCII 模式On 時為RTU 模式),
選擇ASCII模式,M1143需保持OFF(這個地方之前搞錯了,被我選為RTU模式,搞了一天一致通訊不上)
[ 此帖被tsshn2010在2014-08-20 12:40重新編輯 ]
tsshn2010
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 146 點
下載積分: 464 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2014-03-21
最后登錄: 2022-01-09
查看tsshn2010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-20 10:00
引用
引用第1樓hsqknx于2014-08-19 16:46發表的  :
哥哥,臺達與威綸屏通信不用自己寫程序 啊

用RS485與觸摸屏MT6070I通訊,PLC的COM口通訊參數必須要設置一下吧
tsshn2010
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 146 點
下載積分: 464 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2014-03-21
最后登錄: 2022-01-09
查看tsshn2010的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-20 10:01
引用
引用第3樓呂工于2014-08-19 23:42發表的  :
威倫屏端用COM2試試看

COM2,只支持RS232,不支持RS485,所以不能用,謝謝大神
tsshn2010
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 146 點
下載積分: 464 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2014-03-21
最后登錄: 2022-01-09
查看tsshn2010的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-08-20 10:04
引用
引用第2樓fsjnzhy于2014-08-19 16:49發表的  :
好好看看威綸通觸摸屏與PLC連接手冊吧
威綸通觸摸屏與PLC連接手冊

看完手冊,只介紹了臺達PLC與觸摸屏RS232通訊的設置,接線,沒介紹RS485的,郁悶了,與其他品牌連接介紹了RS232,也介紹了RS485參數設置和接線
tsshn2010
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 146 點
下載積分: 464 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2014-03-21
最后登錄: 2022-01-09
查看tsshn2010的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-08-20 12:41
引用
引用第7樓ytzidonghua于2014-08-20 10:11發表的  :
你設置的問題
485正負對了
通訊參數正確就行了
不難

是的,謝謝