我第一次用S7-300,選的是313C-2DP的CPU,想和上位機通訊,距離大概5米以內,需要穿管,如果用編程口MPI通訊,傳輸速度又不高,買原裝的編程線經銷商要2600,用慣了三菱覺得這也太貴了。用DP通訊,電腦要買通訊卡,我選的是17寸工業平板不帶PCI插槽,所以比較煩惱。各位有什么好的方法,傳輸速度高,成本又不是太貴,或者有什么好的替代的編程線推薦一下
ilofenve
石家莊冀控電子科技有限公司18031369829
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 157 點
下載積分: 776 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-12-02
最后登錄: 2024-09-19
查看ilofenve的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-18 13:35
MPI 可以啊,不會太慢的,上位機有以太網口嗎?不行你就加一個以太網通訊模塊,我這 可以給你報個價,需要的話聯系我15510246234