現有一臺臺達PLC和兩臺威綸通MT6070I觸摸屏,想實現兩臺觸摸屏都可以監視控制,網上翻了很多,還是不太明白一些問題,
1.PLC與第一臺HMI RS232通訊,第二臺HMI與第一臺HMI由于距離問題,選擇RS485通訊,那既然第二臺HMI與第一臺HMI用了485通訊,是不是第二臺觸摸屏程序就得和第一臺不一樣了?比如一些寄存器什么的,位控制元件都得用MODBUS指令來?那豈不是PLC里面的程序也得增加MODBUS一些指令?這樣的話就暈了,,,,,我是想兩臺觸摸屏程序做的一模一樣,只是通訊不一樣,這可行不?還是我對通訊理解的不夠?
2.如果PLC與第一臺RS232,第二臺HMI和第一臺也RS232,那兩臺觸摸屏程序可以一樣么?




求大神指點。。手頭現在由于沒有兩臺觸摸屏,沒法自己去試,只能在萬能的論壇求助做過一機多屏,的大神指點明津了,主要是第一個485通訊的,觸摸屏里面的一些程序需要變動么?
3KS

seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 720 點
下載積分: 5284 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-12-08
查看seallyzoom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-01 08:44
一機多屏,第一個屏設為主屏,PLC與主屏通訊RS232,第二個屏為從屏,與主屏用RS485通訊,兩屏程序一樣通訊設置不同,如PLC帶485通訊則可,無則要加485通訊模塊