各位大師們:請問一下,西門子數控系統840D控制的一臺轉塔沖床,手動 伺服電機不動作,伺服器、系統沒有報警,請問我怎樣才能確定伺服器有沒有接收到脈沖信號,
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-12-17
查看何工控學的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-28 11:41
是不是伺服器監視模式中查看脈沖信號,如果有脈沖表示伺服器已經接收到控制器的脈沖了是嗎,伺服器是通過840D直接與伺服器連接的,中間就一根通信線,再看看,謝謝師傅們了。
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-12-17
查看何工控學的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-28 14:00
我把840D的通信線用手壓緊再手動就可以了,應該是這通信線接觸不良的原因,我把這線壓緊一下,把它貼緊就正常了,謝謝你了,這臺設備只有系統和幾個伺服和一個I/O板.