樓主  發表于: 2014-07-22 17:08
打電話問三菱客服說FX3U連接觸摸屏最遠只能是30米,是不是真的?我現在要求距離80米有什么其他辦法沒?
王文玉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 155 點
下載積分: 1452 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-06-21
最后登錄: 2018-01-18
查看王文玉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-23 20:39
朋友,422通信的有效距離為20米,因全雙工通信有一個5V電壓,再遠了就不可以了,你可以把他改成485通信,他的有效距離約2000米