plc數字輸出點被擊穿、燒壞的主要原因是什么?
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 593 個
工控威望: 643 點
下載積分: 2278 分
在線時間: 1821(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2025-01-04
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-19 20:26
PLC晶體管輸出型內的晶體管擊穿、燒壞的原因有很多,一般不外乎有以下幾種。   1、負載的功率超過PLC的帶載能力   2、負載端短路   3、工作電源超壓     4、晶體管本身的質量      5、環境惡劣影響     6、所帶的負載是電感元件,沒有安裝保護元件,你可以在這些方面進行檢查。記著我是新疆的工控工程師,下面有我的聯系方式。
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控