樓主  發表于: 2014-07-11 11:01
我公司有幾臺三菱plcFX1n系列都出現同一個問題,全部輸出指示燈有亮,就是全部繼電器不不動作,好像cpu板跟IO板聯不上,有誰知道什么問題?
QQ:235174304.VX:Deng235174304
紅燒肉1960
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 353 點
下載積分: 10726 分
在線時間: 610(小時)
注冊時間: 2012-08-05
最后登錄: 2024-12-19
查看紅燒肉1960的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-07 12:45
M8013是全部輸出繼電器間歇性工作的,樓主的PLC Y0-Y37繼電器輸出數量之多,工作在間歇性狀態,電源功耗太大,改為X0驅動y0至y37.全常閉測試觸點好壞吧,