美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

531786339
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 121 點
下載積分: 588 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-06-22
最后登錄: 2020-07-10
查看531786339的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-06 17:49
匯川 MD330 30KW在用多圈電位器接+10v AI2 GND 來調節變頻器的頻率來達到控制電機轉速的快慢,現在是問題是在電位計調節后頻率一直波動從0HZ 突然升到17.7HZ 有升到22.89HZ,有突然降到5HZ,一直波動著,不知什么情況導致的,(電位器10V電壓時均勻變化的,應該電位器沒問題)請大家幫幫哦!!感謝
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-17 15:32
可以用變頻內部監看設定頻率跟外部調速器的電壓比值對嘛!看負載是否有堵住不順