樓主  發表于: 2014-06-30 16:40
兩臺控制柜并排放,一臺控制3個90KW水泵,軟啟動。
另外一臺控制10來個小電機,300 PLC 。
3個軟啟動都有4-20MA 信號輸出(水泵的電流) PLC讀取后在屏里顯示,還有一些流量,壓力,的模擬量。
現在的問題是,運行中,電流,壓力,流量都正常  
偶爾就會出現一個壓力和一個流量達到最大值,而且會維持這種狀態,出現這種情況的是隨機的,沒有找出規律性
這個壓力和流量在300 PLC 的同一個模塊上,兩個挨著。
[ 此帖被akang8612在2014-07-01 13:16重新編輯 ]
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-30 17:01
加強屏蔽;強弱電分開;模塊終端加電容抗干擾試試看;