一加熱電路,總功率180KW ,管子的功率是 3KW 220V 的規格。開始想接星形,怕管子多了,斷管子后中性點飄移。所以抽頭到了地,總斷路下來,用匯流排,所有的抽頭匯到零線排。這樣的電路設計零線的電流怎么計算,如果不談控制回路產生的電流,光講加熱與電機這三張圖紙,零線的電流是否為0。如果其中有幾路或者幾個回路的加熱管斷了,零線電流怎么計算。

組合 1.pdf (623 K) 下载次数:139





  

等項目做完了,把全套的圖紙發給大家,為以后做此類加熱柜的朋友作經驗。目前項目沒完,不能把全部的圖紙放出來,見諒!
[ 此帖被ymr78419972在2014-06-30 16:43重新編輯 ]
山河今仍在,壯志在何方?
dzhhwx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 358 點
下載積分: 910 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2009-03-03
最后登錄: 2015-10-28
查看dzhhwx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-29 14:25
三相星形接法 一定要注意負載間的平衡 不過你回零的做法 是對的 。正常情況下零線沒有電流,但萬一哪根加熱負載壞了,導致三相不平衡時,如果不回零,其他加熱負載也會壞很快,但接了零線這個時候還是起到作用了。
EPLAN軟件的功能比較強大,畫的不錯。。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ymr78419972) 真誠感謝!
    dzhhwx
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 174 個
    工控威望: 358 點
    下載積分: 910 分
    在線時間: 60(小時)
    注冊時間: 2009-03-03
    最后登錄: 2015-10-28
    查看dzhhwx的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-06-29 14:28
    不過還是建議接角形,如果你的負載都是220V的時候,沒辦法的情況下才接星形接法。
    dzhhwx
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 174 個
    工控威望: 358 點
    下載積分: 910 分
    在線時間: 60(小時)
    注冊時間: 2009-03-03
    最后登錄: 2015-10-28
    查看dzhhwx的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-06-30 09:33
    圖片:
    [quote]引用第23樓ymr78419972于2014-06-29 23:16發表的  :



    這個方案可行嗎?大功率的實在是沒有成熟的經驗,在這叨擾了。因為我發熱元件是熱管,一根根的,規格是220V  3KW  。是先3根3根并一起,組成3組再接成星形。
    如果只是三根加熱管接成星形,我肯定是不會抽到零線的,因為燒了一個無所謂,大不了就只有另外兩組工作,電壓一人分一半。降點功率。但是,因為每一相是用3根管子并聯的,
    .......
    [/quote
    你可以把9根加熱管分成三組接呀,干嘛要把九根加熱管接成一組呢。反正我以前一直這樣用過,一直沒出過問題。可是后來全都換成380了,就用了角形接法。。