333222111
級別: 探索解密
|
西門子 S7-200 CPU226 每次周末休息關機2天后,在周一開機時電機正反轉中的正轉接觸器不停得跳,在大概30-40分鐘之后又恢復正常!什么原因???求解 注:開機時沒有給正轉信號,且正轉時PLC對應的指示燈不亮? |
---|---|
|
龍云浪?
級別: 工控俠客
|
應該是PLC內部控制正轉的電路質量不好,或者受潮、污損而導電導致接觸器接通。開機后,PLC自身及電柜內其他電器散發的熱量慢慢把PLC烘干,絕緣恢復后就正常了。 還有可能就是干擾。 |
---|---|
|