現在最大150A電流,用的50平方的線,線纜皮燙手,現在夏天溫度有點高35-39度的樣子,這線纜有沒有問題
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 715 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-30 12:12
引用
引用第5樓seallyzoom于2014-05-30 11:41發表的  :
理論上沒有超過截載流量,是銅芯的問題不大,關鍵是否長時間負載大電流,如是建議換成75平方的較安全

50平方  200A 是短時間載流量吧   長時間100A啊   長時間不可能200A的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ogreman)
    huangpeng
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 715 個
    工控威望: 1051 點
    下載積分: 3272 分
    在線時間: 225(小時)
    注冊時間: 2009-12-07
    最后登錄: 2022-03-02
    查看huangpeng的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-06-15 16:52
    引用
    引用第38樓longkeming于2014-06-12 21:51發表的  :
    關鍵現在的電纜不是銅,不是鋁,可能是鐵

    在我的工作經歷當中就是50平方的銅線,長期載流量150安是超標的,  長期載流量是100A左右,   最大載流量200安沒有問題 是短時間內