美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

kings721
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 181 點
下載積分: 281 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2013-08-24
最后登錄: 2024-06-05
查看kings721的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-29 15:54
1:硬件配置:三菱變頻器FR-E740-2.2K-CHT,三菱PLC 輸出模塊QY42P  
2:實現:通過RH,RM,RL,STF,STR,控制三段速運行。

第一種接線方式也是用的最多的:PLC的輸出點控制繼電器,繼電器觸點控制變頻器的SD公共端與相應的控制段子的通/斷.
第二種接線方式,說實在的我沒那么做過,PLC直接進入變頻器的段速控制或者正反轉的段子,變頻器的PC段子接入+24V.

都試過兩種都可以用,但是問了三菱的技術支持,說第二種接線的使用是有壽命的,并且變頻器的段子有壞掉的可能,第一種比較可靠(廢話我也知道),那么在這想問大家
有用過第二種接線方式的嗎,穩定嗎,還是真的會有問題。