FROM指令是將PLC增設的特殊單元(如FX2N-4AD)緩沖存儲器(BFM)的內容讀到可編程控制器的指令

  FROM,FROMP:十六位連續執行和脈沖執行型指令
  DFROM,DFROMP:三十二位連續執行和脈沖執行型指令
  讀出指令FROM的編程格式:
  FROM K1 K29 D0 K2
  *K1:特殊模塊的地址編號,只能用數值,范圍:0---7
  *K29:特殊模塊的緩沖存儲器起始地址編號,只能用數值,范圍:0---32767
  *D0:目標寄存器起始地址編號,可以用T,C,D和除X外的位元件組合如K4Y0
  *K2:傳送的點數,只能用數值。范圍:1---32767
  上述指令的作用是:
  從特殊單元(或模塊)N0.1的緩沖寄存器(BFM)#29,#30中讀出16位數據傳送至PLC的D0,D1寄存器里。
  注:
  1、在特殊輔助繼電器M8164閉合時,D8164內的數據做為傳送點數
  2、特殊輔助繼電器M8028斷開狀態,在FROM指令執行時,自動進入中斷禁止狀態,輸入中斷和定時器中斷不能執行。在這期間發生的中斷只能等FROM指令執行完后開始執行。FROM指令可以在中斷程序中使用
  3、特殊輔助繼電器M8028閉合狀態,在FROM指令執行時,如發生中斷則執行中斷程序,FROM指令不能在中斷程序中使用

本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(銘杰工控) 感謝分享
    hahahaha
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 482 個
    工控威望: 665 點
    下載積分: 30796 分
    在線時間: 158(小時)
    注冊時間: 2011-11-03
    最后登錄: 2018-01-01
    查看hahahaha的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2012-04-05 22:07
    共同學習,一起努力,提高水平。
    樓主留言:
    好的。好東西你也要分享啊