美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

zhangxiaomao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 145 點
下載積分: 521 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-03-17
最后登錄: 2015-12-15
查看zhangxiaomao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-09 22:08
圖片:
圖片:
這部分控制我不太懂,請各位師傅指教一下,能否給我講一下怎么做!
各位老師,大家好,我是初學PLC及伺服控制,因為只需要做最簡單的正反轉,及幾段無精度的位置控制,所以,不需要學的很深,自己也買了3UPLC及MR-4J4-20A放大器及電機,現在,光自己學,感覺壓力很大,沒有頭續,自己按說明書接線,是報警,因為附圖中控制部分不會接線,沒有接,所以,肯定不行,這部分我看不明白怎么去接線,大家可否給我講一下這部分是怎么去接線的,DC24V電源我也買過了,沒敢接上,怕把放大器搞壞了。
再此,先謝謝大家了。
andy_gao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 448 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2012-08-02
最后登錄: 2024-11-15
查看andy_gao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-10 11:59
控制部分不接線也沒關系的,控制部分不接只是說電機不會轉,你可以根據報警代碼,來調整驅動器的參數。
比如伺服使能信號始終有效等,只要伺服編碼器鏈接上了,現在有報警,確保接線和這張圖一致的話,應該設置下參數就可以
andy_gao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 448 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2012-08-02
最后登錄: 2024-11-15
查看andy_gao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-04-12 08:48
哥們,左邊的注4,學習的話急停可以不接,伺服ON可以通過參數一致使能,所以也可以不接。右邊的注4是報警輸出,是個常閉信號,當沒有報警時有一個輸出,圖上是控制的繼電器RA1,RA1的常開點接到了伺服驅動的主回路中,我覺得你現在的主要是把伺服驅動的一些參數設置對了,沒有報警其他的問題都好解決了
andy_gao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 448 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2012-08-02
最后登錄: 2024-11-15
查看andy_gao的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-04-12 16:19
引用
引用第20樓ajd186于2014-04-12 09:50發表的  :

敢問這位大俠,沒有報警時有輸出,那報警時呢?????有報警才會有輸出吧!

沒說嗎,這就是一個常閉點,沒報警時RA1是導通的,有報警時RA1失電斷開,

不然的話主回路的MC接觸器怎么在沒有報警時閉合呢